Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Tube aspiration givré


Posté : 22-07-2013 22:08 icone du post

Salut et bonne soiree a ts
Un detendeur qui degeul aurait pour repercution une bp plus tot élevée et un tube d aspi qui givre jusqu a ua cartere. Dans l extreme le cp se prendrai des coups de liquides.ta clim est une confort, et non pas une processe, donc verrifie le regalge du kit ttes saisons ou le kp5 qui a ete installé. Ta hp est a peinne convenable dans sa plage la plus haute, mais elle est basse dans la plage la plus basse. La fluctuation dela hp entraine ta bp aussi, d ou une bp assez negative. Tes 2 ventilo tourne t ils tt les 2?. Est a quelle vitesse?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"