Posté : 02-08-2013 00:21 icone du post

Bonjour, j'ai deja rencontrē ton probleme et je suis sur que tu a pas d'humidificateur dans ta salle info ? Prend l'hygrometrie dans ta salle, si celle ci est trop basse tu aura un mauvaise echange avec ton evaporateur. Tu peux essayer sinon de laisser dans ta salle info un sceau d'eau afin de voir si cela amēliore ton hygrometrie. Je te dis ca car il y a une plage de fonctionnement correct par rapport a l'hygrometrie a mon avis tu est hors plage la.