Posté : 06-08-2013 07:57 icone du post

bonjour,

attention à tes propos:"J'ai mesurer la température au milieu du condenseur, en supposant que c'est un mélange 100% gaz hp "

si c'est un mélange c'est pas 100% quelque chose
au milieu du condenseur en principe tu as un mélange x% vapeur y% liquide!!

et oui c'est ce que l'on fait à défaut de prise HP, mesurer les T° le long du condenseur et en sortie.

comme c'est de l'inverter, à ta mise en service tu mets en demande max avec ventilo UI à fond pour avoir une idée si tout va bien ou pas.