Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Carte inverter DAIKIN fragile ? ou bien ...
Posté : 08-08-2013 08:23
Salut grand maitre !!!
tout d'abord merci pour ta réponse on ne peux plus rapide et complète.
ca m-inquiete pas mal ce que tu me dis car le délais d'appro des compresseurs est a palir .... 3 mois .... le client va péter un plomb, tu peux être sur qu'il va avoir tous les bureaux en grêve dès les premiers coup de chaud ( d'ici 1 mois).
je vais aller demain faire ce test que tu me conseil.
pour info j'ai passé les deux machines en mode urgence sans l'INV et RAS au niveau de la surchauffe totale lu sur le checker , de même aucun détendeur qui dégueulais en lecture sur le checker ni aucune sonde en dérive.... reste les pièges a huile....
je te tiens au courant grand chef , encore merci.
bah c'est ça aussi !!!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6976&forum=92