Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Code défaut CH34


Posté : 10-08-2013 15:46 icone du post

bonjour,
c'est peux être aussi un sonde pression HP qui donne une valeur erronée à la carte.
exemple 41 bars au lieu de 38b est qui déclenche un ch34.
tu peux le vérifier avec la tension DC sur le connecteur de la sonde HP.
cette valeur a une correspondance HP que tu peux vérifié au mano groupe à l'arrêt.
Cdlt.
En dépannage, toujours se dire que la confiance n'exclu pas le contrôle !
Et le savoir faire c'est bien mais le savoir faire faire c'est mieux ;-)