website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Carte inverter DAIKIN fragile ? ou bien ...


Posté : 11-08-2013 14:58 icone du post

Salut a tous
Cloro
Ca ne sert a rien d'insisté sur les transistors de sorties qui ne sont plus des bipolaires(TYPE NPN ou PNP) depuis belle lurette alors actuelle on utilise des igbt et tu ne pourras vérifier que s'il sont en cour circuit vu qu'il est très difficile de les dessoudé sans fer a soudé a induction tu ne peux que les tester avec l'environnement de la carte. le courant de fuite de transistor type mosfet a grille isolé ou IGBT et invérifiable avec un ohmmètre classique
Segundo a l'oscilloscope tu ne verra pas une tension pseudo sinusoïdale mais un courant pseudo sinusoïdale si tu possède une pince a ampère a effet hall pour ton oscilloscope la commande en tension est quasiment du carré c'est la self de la bobine qui va intégré le courant qui va permettre de le rendre quasiment sinusoïdale.
Un teste qui marche selon les cartes inverter (pas sur toute surtout celle qui on la gestion de position de position de compresseur ) du monte 3 lampes a la place des 3 enroulements de compresseurs
et la selon le type de sécurité géré par la carte inverter tu peux voir la tension de sortie plein pot sans risques de sur intensité fatal du a un blocage compresseur.
Apres selon ton type de compresseur tu peux le testé avec un variateur de fréquence externe si tu en un(il faut qu'il accepte la plage de fréquence et de tension de ton variateur externe) moi j'ai gardé un variateur de tourelle de ventilation pour certain teste et me levé le doute.
Sinon tu refcho qui fabrique des modules qui te permette de testé une carte inverter
Je vois mal un frigoriste avec un oscilloscope portable avec entré différentiel (pense qu'un oscilloscope et prevut pour fonctionné sur une masse froide et qu'une carte inverter fonctionne en masse chaude donc risque pour l'opérateur ,l'oscilloscope et la carte inverter) vérifier une carte électronique de puissance sans aucun schéma électronique de la carte et sans savoir la mesure qu'il dois prendre tiens plus du rêve et de l'utopie
L'amis chouchen cherche une manip sur et efficace pas une manip hasardeuse et dangereuse.
une carte inverter est un convertisseur AC tension a fréquence fixe en entré en tension DC qui va elle être reconvertie en sortie en tension AC a fréquence variable.
A bien regardé la valeur de tension continue si elle est bien stable et sans ronfeltte (tu met ton multimètre sur la capa en position continue si tu une tension d'entre de 220 V tu aura en sortie 311 V continue la tension d'entré fois racine carré de 2 et âpres tu met ton multimètre en position alternative et tu ne dois pas dépassé les 10 % de tension continue en résiduelle alternative dessus les capas sinon tu a une capa qui est faiblarde ou self qui relie les capa au pont de diodes qui a chauffé +1 jesors

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6976&forum=92