website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Carte inverter DAIKIN fragile ? ou bien ...


Posté : 12-08-2013 06:12 icone du post

Salut Marcel.

comment dire ....

tu me bluffe, c'est quand même une sacré compétence associé l'électronique de puissance.
donc respect mec... tu me bluffe par tes explications.

donc resultat des courses :

remplacement de la carte inverter et test des transistors :
ce sont des valeurs complètements fluctuante que j'avais en sortie sans doute a cause de l'absence de "consommateur" derrière ( connecteur X11A débranché)
On en reviens a ce que tu proposais MARCEL : des ampoules en 400V a la place du compresseurs.

donc sans réel certitude que cette carte fonctionnait j'ai décide de raccorder le compresseur : et il a démarré

Voila je pense malgré tout que c'est toujours difficile de tester cet électronique de puissance, j'en veux pour preuve que j'en ai été a revenir a la solution bête : "change la carte et essaye"

A tous je vous remercie pour les infos, je vais faire mettre en place un parasurtenseur a proximité immédiate des groupes et placé un déshydrateur sur la ligne liquide afin de s'enlever le doute de l'acidité du circuit.

je reviendrais sur le post pour noter les valeurs que j'avais sur cette carte aux différents points de mesure en faisant la différence carte HS et carte neuve.
ca pourra servir a quelqu'un

Merci beaucoup evilclad pour tes réponses on nepeux plus précise , champion mec !!!
bah c'est ça aussi !!!!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6976&forum=92