Posté : 20-08-2013 22:38 icone du post

salut

j'ai déjà eu ce cas de défaut e3 sur un groupe similaire et cela venait de la commande de la vanne gaz chaud du groupe
une fois sur dix la bobine ,n'était pas alimenté
résolu depuis le remplacement de la carte principal