Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » prob fuite pac mitsubishi fdt 100vs


Posté : 22-08-2013 07:58 icone du post

bonjour,

refaire tes soudures sous azote,vu que tu es en atelier bien tester sous pression d'azote s'il n'y a pas des fuites en +. n'hésites pas à monter en pression, surtout si c'est une clim au R410A!!

après tu nettoies le condenseur avec un produit NON agressif (alcalin) pour enlever les présences de particules acide qui restent.
il y a des produits de protection qui existent pour protéger les UE exposé à l'air marin ou comme dans ton cas à d'autres polluants.

nettoies vite aussi les autres qui n'ont oas encore de fuite pour pouvoir ensuite les traiter avec un produit de protection également.

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.