Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » mode recup vrv 2 3 tubes daikin
Posté : 22-08-2013 10:18
Salut marcopolo
Est ce que tu as mis un anti acide à l'aspiration générale de ton vrv ? sinon il y a de fortes chances que ça vienne de ça et ne pas oublier de changer la carte de l'inverter également.
J'ai déja eu le soucis sur 2 vrv3 : remplacement compresseur inverter + carte + pose d'un boitier d'aspiration ACY avec vannes entrée sortie + bypass et depuis tout fonctionne correctement.
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7025&forum=92