Posté : 22-08-2013 10:18 icone du post

Salut marcopolo

Est ce que tu as mis un anti acide à l'aspiration générale de ton vrv ? sinon il y a de fortes chances que ça vienne de ça et ne pas oublier de changer la carte de l'inverter également.

J'ai déja eu le soucis sur 2 vrv3 : remplacement compresseur inverter + carte + pose d'un boitier d'aspiration ACY avec vannes entrée sortie + bypass et depuis tout fonctionne correctement.

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas