Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » urgent probleme clim lg ne produit pas de froid


Posté : 25-08-2013 00:09 icone du post

bonsoir,

8bar: sur la ligne de l'UI en mode froid; donc en BP!! oui cela peut être bizard !!

mais c'est surtout beaucoup!! donc ce n'est PAS un bouchage du cappillaire par l'huile, sinon cette BP serait trop basse et donc en dessous de 4 bar

remplacer la vanne 4 voies c'est bien. mais est-elle correctement alimentée? et aussi dans la bonne position?

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.