Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » urgent probleme clim lg ne produit pas de froid


Posté : 25-08-2013 16:26 icone du post

Citation : espacefroid 

salut les amis
mon climatiseur a une puissance 24000 btu
le compresseur hermitique est la boutaille contien deux sorits le plus bas est raccorder aspiration de compresseur et le plus haut a la sortis de l orifice intermidiaire de la vanne 4 vois

vu que tes propos sont claire comme de l'eau de roches
ta bouteille ne serait telle pas la bouteille anti cou de liquide d'un compresseur rotatif?
donne nous la référence exacte sinon c'est pas la peine de poster
si c'est une clim inverter elle fait sont pump down pour récupérer l'huile .
12 M de déniveler pour un vieux modèle
sur les art cool de 2010 non inverter le dénivelé max est de 15 M et un piège a l'huile tous les 5 M de hauts
alors donne tous les renseignement que l'on t demande
quelle HP et intensité cp tu as parce ton cp chaud ne veux pas dire cp en bonne etat +1 jesors

Message édité par : espacefroid / 25-08-2013 13:51