website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » urgent probleme clim lg ne produit pas de froid


Posté : 25-08-2013 17:54 icone du post

re,

j'ai jugé ton absence de réponse

on te pose des questions pour T'aider et TU n'y répondais pas
donc , OUI je m'énerve, et il y a de quoi!
c'est seulement maintenant que je m'énerve que tu daignes enfin donner un minimum d'infos
c'est pas parce que c'est un autre qui l'a montée 3 ans passés que tu ne sais pas dire ce que tu vois maintenant
donc j'ai eu raison de le faire +1

récupère ton FF
débranche tes tuyaux de l'UI histoire de voir quelle quantité d'huile tu va récupérer

arrache toute les conneries que l'autre a monté et refait cela dans les règles de l'art (évidemment après que ton client ait accepté le devis)

mais bon avant tout il faudrait s'assurer que le compresseur fonctionne encore!!!

alors, premier point : ce n'est pas parce que ça chauffe en sortie, que tu as une HP!! c'est peut être simplement la conduction thermique qui fait que le tuyau de sortie compresseur est chaud!! d'ailleurs il n'y a rien d'autres qui chauffe (condenseur etc..) donc la HP ??

une BP tu n'as pas non plus vu qu'il y a 8 bar

donc ou ton compresseur est mort ou ta V4V est bloquée en position intermédiaire!!

essaye donc de basculer en mode chaud pour voir si le système réagit? soit attentif à ta V4V pour vérifier si au moment de la commande, elle réagit ou pas!! est elle commandée ou pas...


allez à+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7040&forum=92