bonjour,
15 minutes de tirage au vide ?? pour une clim avec 12 mètres de dénivellé , c'est à dire 24 mètres de tuyaux!!
c'est totalement insuffisant!! ton idée du tirage au vide est à revoir
surtout que je suppose que tu tires au vide au travers de la schrader de l'UE.
des modèles équivalent à ta clim chez LG ont une charge d'origine d'environ 1,2kg pour un écart de 7 mètres et il faut rajouter +/-30gr par mètres supplémentaires.
tu n'as pas de balance?? si oui emplois la!!
Avez tu réussi à mettre 1,5kg dans ta clim??
As tu seulement une idée de la quantité que tu as mis?
Donc je suis comme mars: outillage et méthode!!
Cela ne sert à rien de vouloir te fâcher sur "monsieur mars" , il vient ici comme d'autres avec des remarques pour faire avancer les choses et faire progresser les personnes!!
ouvres un peu les yeux, il n'y a pas beaucoup de monde qui intervient pour t'aider!!(
on doit essayer de comprendre ce que tu nous racontes et tu donnes les infos petit à petit seulement) et si tu continues avec tes remarques, il n'y aura plus personnes
donc:
1. ton tirage au vide était TOTALEMENT insuffisant!!
(méthode)
2. tu n'emplois pas de balance
(outillage)
3. tu ne réponds pas aux questions (ça change pas ): j'ai demandé combien de FF tu as mis > tu ne réponds pas ou tu n'en sais rien?
4. tu a difficille a identifier les composants de ta clim (bouteille ou séparateur d'huile ou anti coup de liquide??) > connaissance!!
donc comme mars l'a suggéré: fait donc des photos