Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » bruit pompe condensats cassette CIAT
Posté : 04-09-2013 22:22
Bonsoir, sur les melody de ciat les pompes a condensats restent en marche en permanence en mode froid, et il est vrai que si le bureau est calme, on entend un léger bruit de bourdonnement. Le flotteur ne sert pas a déclencher la pompe mais a indiquer au V200 que le niveau haut est atteint et qu'il faut arrêter de fournir du froid afin de ne pas continuer a condenser , se mettre en zone neutre ou hors gel mais ce dernier point reste à éclaircir car le tech de ciat n'avais pas l'air sur, et le jeu de Led m'indiquait zone neutre .Message édité par : mars / 04-09-2013 22:24
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7063&forum=92