Posté : 04-09-2013 22:22 icone du post

Bonsoir, sur les melody de ciat les pompes a condensats restent en marche en permanence en mode froid, et il est vrai que si le bureau est calme, on entend un léger bruit de bourdonnement. Le flotteur ne sert pas a déclencher la pompe mais a indiquer au V200 que le niveau haut est atteint et qu'il faut arrêter de fournir du froid afin de ne pas continuer a condenser , se mettre en zone neutre ou hors gel mais ce dernier point reste à éclaircir car le tech de ciat n'avais pas l'air sur, et le jeu de Led m'indiquait zone neutre .
Si le bruit est anormal alors change la pompe ou essai de la graisser, mais je doute que cette dernière solution soit durable.

J'aime ces clim jesors