website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » bruit pompe condensats cassette CIAT


Posté : 07-09-2013 17:34 icone du post

Salut marcel

Les pompes péristaltiques peuvent fonctionner à sec, intérressantes car il n'y a pas besoin de flotteur pour les mettre en fonctionnement
Je te met 2 liens, 1 pour les pompes fonctionnant en même temps que le compresseur et 1 autre fonctionnant par sondes (la différence de t° enclenche la pompe)
Mais je pense que tu dois connaitre ce système

1) http://www.aspenpumps.fr/pompes.php?standard=4
2) http://www.aspenpumps.fr/pompes.php?universelle=4
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7063&forum=92