Salut marcel et bonne soiree a ts
Oui c est casiment les memes pompes que tu trouve en electro menager
C est costaud et ca fonctionne 24h/24.elles sont prevu pour. Des que le mode froid est enclenché, elle sont alimentee en continu.
Pour mars oui tu as raison le flotteur ne sert qu a couper la demande de froid si lapompe ne fonctionne pas. Le jeu de led vert et rouge si il clignotte en meme temps cela correspond a la zone neutre, qu il faudra traduire par pompe n evacu pas les condensats . Le tech que tu as eu n est pas au courant de ce fait comme pas mal de ces collegue d ailleur
Lorsque tu as remplacé la pompe as tu remplacer l ensemble ou tu l a adapter au suport de l ancienne pompe? Essaie de ne pas visser les visses du bac a fond, car la pompe a tendence a toucher le bac et ca ocasionne ce type de desagrement.