Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Mise en service VRV
Posté : 03-10-2013 13:29
salut et bonne journee a ts
le P9 correspont bien a ce que tu esperait " bravo operationde complement de charge effectuée"
ce n est pas un defaut mais il t indique l'etat d avancement de la charge automatique si non si tu avait regarder pendant tu aurai eu le P2 si ma memoire et bonne . donc t'inquiette ce n est pas un defaut. as tu eu la presence d'esprit d indiquer a la carte la charge qui a ete rajouée avant mise en route via mode teste? si oui alors super
si non alors dommage
car ainsi ton vrv aurais reagit dés qu un manque de charge pointe son nez. comment es tu sortie du mode appoint de charge??
bs1 ou pas? reseté via bs5 puis re test BS4 ou quoi?
si non pour le itouch c est pas mal,au besoin je te file la doc pour le paramettrer. pour le reste pat a ete royal
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7212&forum=92