Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Mise en service VRV
Posté : 05-10-2013 08:26
Citation : PL
Bonjour. Oui il est possible de savoir les températures. Restez appuyé sur le mode test jusque clignotement "00" allez jusque mode 41 avec flèche du haut horloge, si ne veut pas allez jusque mode 41 refaire la manipe en appuyant une fois sur le mode test"00" clignote, puis appuyer une nouvelle fois sur le mode test jusque un autre chiffre clignote 40 par ex, puis avec flèche du haut horloge accéder mode 41 avec flèche du haut ou bas de temp 0= sonde tcde, 1=sonde reprise d'air, 2= sonde tuyau liquide, 3=sonde tuyau gaz.
Bonjour, merci de vos réponses qui sont très complètes.
Bien vu pour le code 41, par contre maintenant je me pose plein de questions...
L'installation fonctionne parfaitement, et au degres prêt...
Par contre en mode 41 01 je constate que la temperature de la sonde est environ 4 à 5 degres au dessus de la réalité ..
En gros, si j'ai 20 en consigne sur la telecommande, je vais constater une temperature dans la piece de 20,4 degres, et hop l'ui se coupe..
Pourtant, la sonde de la telecommande est affichée à 25 degres dans le mode 41.01 ..etrange ?
Message édité par : spotting / 05-10-2013 08:31
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7212&forum=92