Posté : 06-10-2013 09:42 icone du post

Salut et bonne journee a ts
Le code 41-01 = Tº sonde de reprise. Ton ui regule sur la sonde de la telecommande et c est ton mieux car elle semble etre plus precise que la sonde de reprise. Ce n est pas vraiment un probleme, en mode chaud la sonde de l ui est sauvant en decallage par rapport a la réalité, d ou l interet de reguler via la telecommande et/ou une sonde déportée. Avec cette configuration tu pourra activité "l arret ventilation a Tº de consigne".
Pour les telecommandes daikin, en effet elles sont loin d etre intuitives. En revanche les nouvelles, sont tres intuitive et conviviales.
Il faut que tu cherche la telecommande centralisee ancienne generation de daikin
( désolé je n ai pas les ref en memoire) elle simple d acces et facile a parametrer.
Pour l idée de mettre plusieurs ui sur une seul telecommande, pourquoi pas, maisil faut que tes ui soient dans le meme local, car elles fonctionnerons en maitre esclave ( pas tout a fait mais casimentj expliciterai si besoin ait).
Si c est du genre open space c est jouable, a condition de mettre une sonde deportee qui soit au plus pres de la ttempérature reel, sinon ils t appelrons toutes les 2 secondes, pour entendre un tel dire "j ai trop chaud" et l autre " j ai froid"
Cordialement