website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Defrost par + 6 degres ?


Posté : 15-10-2013 06:28 icone du post

Salut et bonne journee a ts
Ce ne sont pas les 5cm2 de givre qui vont t enclencher le degivrage.
Quel type de degivrage as tu programmé? Long, moyen, ou court?
Quelles sont les valeurs du transducteur bp et sonde sortie echangeur?
Pour le retour d huile,, il n a pas besoin d inversser le cycle il le fait aussi bien en mode chaud que en mode froid, cependant il poura privilegier un retour d huile en mode froid celon les temperature exterieures. Lorsque tu as remarquer cela, le ventilateur du vrv tournait normalement ? Tres lentement, pas du tt? C est ce qui va permettre de savoir s il etait en mode degivrage ou en cycle de reintegration d huile avec mode froid previligier.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7279&forum=92