Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Defrost par + 6 degres ?


Posté : 16-10-2013 00:12 icone du post

Alors en effet, c'est peut être un retour d'huile car on a encore connu cet épisode par + 15 degrés cet am.

Avec le recul, l'UE a +6 degrés était bien blanc/ givré mais certainement pas glacé.

Je viens de trouver ces informations sur internet :

Les VRV à compresseur inverter sont munis de séparateur d’huile, mais lorsque la vitesse du compresseur diminue, le piège à huile est moins efficace donc l'électronique par cycles de 8 heures environ enclenche un cycle récupération de l'huile.

Ca colle avec ma constatation : le VRV tourne "trop lentement", et donc l'huile n'est pas poussée par le FF.

Message édité par : spotting / 16-10-2013 00:44