La société pour qui je travail dispose des groupe Mitsu PUHZ pour les pac.

J'ai déjà rencontré ce défaut à la mise en service du matériel.
Il est peut fréquent de l'avoir de suite mais parfois il ce déclare quelques temps apres là MES.
C'est bien le cp qui ce bloque mécaniquement.

Le peut de cas que j'ai eu, à chaque fois la même conditions. Le groupe n'avais pa était mis sous tension au préalable pour réchauffer l'huile. Je ne sais pas si c'est une cause à effet par contre.

J'ai déjà fait des changement de cp après ce défaut sans problème pour la remise en service.
Bon courage.