Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » conseil installation
Posté : 07-11-2013 07:24
Salut isfcer et bonne journee a ts
Désolé j ai écrit UI au lieu d UE
Sur certains modeles d UE de chez daikin, il n y a pas de resistance de carter. Ils ont copié sur le principe des vrv mitsu .
Lorsque tu intervient sur un vrv mitsu et que tu coupe le jus suffisamment longtemps, a la remise en route le cp est alimenté a 110-115V sur 2 enroulements question de chauffer l huile.
Daikin ont pris ce principe pour eviter de mettre des resistances de carter, mais eux ils n envoient qu une legere tension . Je ne l ai jamais mesuré, mais c est tres peux pour faire fonctionner le cp.
Mitsu= 110-115 v avec un demarrage cp sans reelement comprimer.
Daikin = legere tension sans demarrage cp.
Le nombres de cp qui ont cassé a cause du premier demarrage avec de l huile froide est assez important et reccurent chez daikin en générale et sur l altherma en particulier.
Il est évident que la casse n apparaît pas immédiatement, et que cette info est un retour d experience qui m a ete transmis par des tech daikin , je crois savoir que toshiba aussi a le meme souci sur certains model, dont les cp lachent a cause de la premiere mise en route a froid.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7391&forum=92