Posté : 16-11-2013 16:07 icone du post

Salut,

tu n'as pas de code defaut et tu brasses de l'air sur toutes les UI?

est ce que l'installation est récente ou y a t il eu récemment des coupures de tension chez ton client?

ca arrive tres souvent que des multi soient mal branché... si tes switchs sont bons vérifies une a une tes UI avec leur commande.

protection antigel qui bloque le détendeur...

petit test : pour la v4v en mode froid aucune continuité en chauffage continuité, ca te permet de savoir si la bascule se fait