Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » mode 21 vrv 2 daikin
Posté : 22-11-2013 20:16
Sur les VRV 2 en 3 tube pendant le mode 2 code 21 tu peux laisser les UI sous tension, c'est comme tu veux.Après sur ces compresseur la il n'y a pas de problème particulier. Est tu sur que ton installation est conforme aux préconisations ? Du genre pas de piège a huile, les distance bien respecté, les refnet tous a plat, ect...Pour le mode urgence moins longtemps tu le laisse t'elle quel mieux c'est, car tu risque de flingué ton 2 éme compresseur si sa tourne trop longtemps ainsi.Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7487&forum=92