Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » mode 21 vrv 2 daikin
Posté : 26-11-2013 08:51
Ce qui donnerait donc :
1/appuyer 1x sur BS1,jusque H1P soit fixe
2/appuyer 21x sur BS2 pour atteindre la programmation souhaitée (ouverture forcée des détendeurs)1 led sur 2 doit ètre allumée
3/appuyer 1x sur BS3 pour passer à l’étape suivante l'affichage des leds signal le denier réglage la 1er et la derniere led H1P et H7P doivent ètre allumées
4/appuyer 1x sur BS2 pour valider le nouveau réglage H1P et H6P allumée
5/appuyer 1x sur BS3 pour activer le nouveau réglage
Une fois tout le travail effectué: azote, tirage au vide etc, il faut remettre le réglage original, à partir de l'étape 3 remettre les led H1P et H7P allumées et suivre les étapes 4 et 5 suivantes Une x terminé et confirmé appuyer 1X sur BS1 pour revenir sur H3P fixe.
=> A copier coller dans son smartphone...
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7487&forum=92