Posté : 27-11-2013 21:52 icone du post

Salut, ce code va te passé automatiquement en froid.
Charge le maximum sans ce code la, lorsque ta bouteille prend moins de gaz tu utilise
Ferme la vanne liquide avant de faire ton code, ensuite tu charge que par la ligne liquide et surtout pas coté aspi.

Si tu foire ta manoeuvre tu est bon a remplacer le compresseur INVERTER.
Moi je l'utilise jamais ce code, je ne charge que par mon groupe de transfert quand ma bouteille galère, pourtant j'ai une très bonne connaissance des VRV.