Salut,alors vue ta référence ton VRV a 2 compresseur 1 inverter et 1 standard.
Le defaut et t'il franc avant même de lancer ton VRV ? Si oui chercher pas ta sonde est HS.
Ensuite ce defaut la t'affiche une thermistance HS mais c'est pas forcement le cas, car si un mauvais fonctionnement tu aura obligatoirement des mauvais relevé lu par tes sondes.
La sondes de refoulement inverter et standard ce trouve sur X29A, elle ce dénome R31T et R32T.
Mesure la, afin de voir si elle dérive.
Malheureusement, par moment ce genre de sonde dérive pas a température ambiant, mais lors des essai de fonctionnement d'un coup ça dérive complètement.