Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - prbbleme de degivrage tri split


Posté : 08-12-2013 09:41 icone du post

salut a tous, je cherche a regler un probleme de dégivrage avec mon tri split Sanyo, mon probleme est une prise en givre de j'unité exterieur, ma temperature de consigne des pièces est de 20 degres! maison bien isolé! aucun problème de chauffage! mais pour que mon groupe extérieur dégivre il faut que j'augmente ma température de consigne intérieur! a l'installation mon complément de charge a été fait, pas de fuite sur le circuit, sonde et tout le toutime vérifié! je précises que l'installation et les vérif on été fait par moi meme , je suis frigoriste! mais la je colle, je pense que mon complément de charge n'est peut etre a peine suffisant ! le fabriquant me dit peut etre un peut surdimensionné donc le compresseur ne tourne pas assez longtemp avec mes température pour enclencher un dégivrage, il me précise que le dégivrage s'effectue quand le compresseur a tourné 45 minute non stop et que la sonde detecte une températue de moins 5 degrés environ! j'attend votre science pour résoudre ce petit probleme de fonctionnement!amitié a vous help