Bonjour a tous, je souhaiterai savoir si certains d'entre vous ont ete deja confronte a ce probleme:

J'ai un soucis de prise en givre importante, donc qui entraine regulierement des degivrages, sur une des 2 batteries de la PAC. La particularité c'est que les batteries sont sur le meme detendeur, et seulement une des 2 prend en givre considerablement. Au point de ramener du liquide aux compresseurs. On pourrait penser a un detendeur defectueux mais pourquoi une seule batterie n'est concernee. J'ai plutot l'impression que le second echangeur est obstrué, ce qui laisse toute la puissance frigo passée dans l'autre echangeur. Ce serait etonnant. La surchauffe est bonne (7°C), et pour moi ce n'est pas un manque de charge evidement. L'appareil a 3 ans et n'a pas connu de tel soucis jusqu'alors. Le seul probleme ayant ete la sonde exterieure decalée (52°C au lieu des 8°C reel). J'attends vos avis :)