Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - erreur H70 sur pac Aquarea Panasonic
Posté : 16-12-2013 21:09
bonsoir merci pour vos réponses. je suis passer ce matin chez mon client et en effet il y as bien pas un mes trois klixon a réarmement caché derrière le circuit imprimé du module intérieur fixer sur le bloc résistance , et ceci était bien déclenchés. après avoir réactivé ces fameux klixon il faut mettre en route la résistance car tant que l'eau au niveau du module intérieur n'as pas atteint les 22 degrés le groupe est interdit de démarrage. (source sav panasonic) 20min plus tard fonctionnement correct. mototoCet article provient de Le site des frigoristes