Citation : froid32
bonjour,oui j'ai regarde sur la télécommande elle indiqué la bonne température extérieure 0°c,le probleme elle ne fait pas d'inversion de gaz chaud ou autre degivrage
Bonjour,
As tu tester ta vanne 4voies? ESt elle alimentée ? La charge est elle bonne ?
Bref quels controls et mesures as tu fait ?
Xavier