Posté : 23-12-2013 20:33
bonsoir,
j'ai déjà eu le cas sur une clivet et une emmeti!
le dégivrage se fait par injection de gaz chaud!!! prend la température de chaque coté de l’électrovanne, elle ouvre pas totalement et même la bobine alimenté, tu as un delta sur l’électrovanne que tu devrais pas avoir! contrôle ça et tu me redis! la première fois j'ai cherché un bout de temps
c'est en forgeant qu'on devient forgeron