Salut Axutil

Pourquoi ne pas rester au R22?
Ton fournisseur n'en a plus ou c'est pour te vendre du 422D
Avec le 22, rien à faire de plus que le boulot habituel (réparation + gonflage azote + tirage au vide + charge plaquée + complément si besoin ).
Alors qu'avec le 422D tu n'as pas les mêmes relations pression températures donc à mon avis il faut recaler les transducteurs de pression pour qu'ils réagissent avec ce nouveau fluide. Autre problème, en cas de fuite il faut penser aux différentes fuites due aux molécules plus petites et au glissement

Bref à mon avis plus de soucis que d'avantage
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas