Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » probleme vrv fujitsu
Posté : 28-12-2013 12:43
Salut
Le fait que tes pressions sont équilibrées en fonctionnement indique que ton compresseur ne pompe plus: peut être que la spirale mobile s'est soulevée par un coup de liquide.
Ce qui expliquerait le fait que tes deux autres compresseurs soient hs
Est ce que tu as un carnet d'entretien de ce vrv pour connaitre les derniers dépannage fait sur ta machine. Sinon récupération du fluide + pesée et comparaison avec la charge indiquée sur la machine + complément éventuel en fonction des longueurs
En fonction du résultat tu sauras si ton problème vient d'un excès de charge ou d'une anomalie de fonctionnement.
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7706&forum=92