Il est possible que ton régulateur contrôle la différence de température et que les 7°c que tu trouve sont pour lui une alarme mineur.
7°C pour moi sur l'eau sont un peux haut tu devrait être plutôt sur les 5°C.
Quel était le delta T° sur l'eau avant que tu change la vitesse de ta pompe?
sa ressemble à un échangeur emplâtré par de la magnétite, si tu a un filtre essai d'y mettre un petit aimant dans ton tamis et laisse tourné pendant 1 heure et ouvre le pour voir si tu a chargé ton aimant.
Je récupérais les bouchon huile magnétique des Bitzer qui partait à la poubelle pour faire ce genre de test. Il faut quand même que ton filtre soit assez grand pour pouvoir laissé passer le débit avec l'aimant que tu y rajoute.
A+