website logo
Auteur
avatar
Tm_k9

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » panne récurente sur PAC


Posté : 31-12-2013 11:45 icone du post

J ai du nouveau, j ai eu Dimplex au tél, très bon SAV d ailleur, en 30 s un tech au bout du fil !

Mon idée que le compresseur est fatigué se précise, ou alors un problème de chute de tension, le soft start peut interdire le démarrage du compresseur;

-si pas la bonne tension
-si demande trop importante d intensité au démarrage

Si le soft start interdit le demarrage, le manager ne le sait pas et au moment de lancer le dégivrage, il fait une surveillance de débit, a ce moment la le ventilateur tourne mais pas le comp, du coup aucune production, delta a l échangeur nul et donc mise en défaut diff. température.Le manager se met en défaut si aucun delta ou si le delta dépasse 12K.

Maintenant reste a savoir si c est problème de tension ou intensité trop importante, j espère que le défait est indiqué par le soft start tant que l on a pas réarmer le défaut!

Le problème c est qu a chaque fois que j y vais le compresseur démarre sans problème et ma pince ampèremetrique ne fait pas mini-maxi.

Je suis en vacance mais je vais chez le client cet après midi et je vous tiens au courant !

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7717&forum=92