website logo
Auteur
avatar
Tm_k9

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » panne récurente sur PAC


Posté : 31-12-2013 16:41 icone du post

Je reviens de chez mon client, j ai comparé les mesures de mon TESTO et des sondes dans la régul ; et la bingo la sonde retour affiche 4,5° de moins et la sonde départ 1° de plus que le thermo, pourtant sonde bien placé dans son logement sur une pièce en laiton pour celle du retour mais finalement pas dans le flux direct. C est une sonde plastique (beurk !), du coup je l ai mis en applique sur le tube entourré de scotch alu pour qu elle mesure bien sur toute sa surface et j ai remis de l armaflex.

Les sondes ne sont pas placé au meme niveau, celle de départ est sortie echangeur dans la machine (qui est dehors)et celle de retour a l intérieur dans la chaufferie, du coup avec le décalage on arrive vite a un delta de 12K, surtout avec delta de 7 a l échangeur.

Du coup j ai remis sur delta 5 l échangeur et du coup ba j attends que le client ne rappelle pas;

En tous cas merci a tous de votre aide, fetez bien ce soir, bonne année,bonne santé et ... priez pour moi !

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7717&forum=92