Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » panne récurente sur PAC
Posté : 07-01-2014 22:15
Salut abdel,
pour ce qui est de la partie fluidique, effectivement c est bien avec un delta 5K sur l echangeur. Mais c est vrai que le delta total est un peu faible. Pour ce qui est de la surchauffe , le bulbe est effectivement assez rapproché de l aspi compresseur ce qui explique que la surchauffe soit elevée. Mais j ai souvent remarqué que les fabriquants, avec une détente thermostatique, avaient tendance a régler une valeur surchauffe assez haute (jamais en dessous de 10K) peut importe la position du bulbe, a t on avis a quoi cela est dû ?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7717&forum=92