website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » pbm regul


Posté : 08-01-2014 19:23 icone du post

Bonsoir,

le dépannage ne semblait visiblement pas urgent

à mes yeux, vous n'avez AUCUN soucis avec vos UI.

à moins qu'hitachi travaille totalement autrement que les marques que je connais

toutes les systèmes air/air sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler laissent le ventilo UI en service même quand la T° de consigne est atteinte et ce aussi bien en mode clim qu'en mode PAC.
celà permet de brasser l'air du local et de continuer ainsi à mesurer la T° ambiante.

toutefois, en mode PAC ce ventilo s'arrêtera durant la phase de dégivrage de l'UE afin de ne pas pousser d'air froid dans ce local à chauffer.

j'espère que ceci répond à ta question

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7677&forum=92