Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » mise en garde concernant cp LG et airwell
Posté : 11-01-2014 06:21
Salut vercorcris et bonne journee a ts
Pour les moteurs des ventilo convecteur ou console,si tu ne veux pas avoir des surprises.il faut leur envoyer en plus des ref du VC celles du moteur avec photo si tu le peux. Si non il vont t envoyer unmoteur qui ne correspond pas.
A 2 reprise ils nous ont fournie un moteur qui ne correspondait pas
Il a fallut leur envoyer unee photo de l original pour enfin avoir le bon moteur.
Et la aussi il faut faire attention (sur tout les frigolos debutants) bien que le moteur recu soit semblable a l original, il peut y avoir une diference au niveau du cablage elec. Ie nouveau moteur peut avoir un condensateur permanent tandis que l ancien a un condo de démarrage.
En tous cas soyez vigilant en ce qui concerne les remplacements de cp sur du LG et airwell/wesper.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes