Bonsoir, les ventilos extérieurs ont un problème de pales qui se déchirent, du à une mauvaise série asiatique. Les compresseurs sont bien dimensionnés et en générale pas de soucis, attention au fuite de gaz qui détruise les scroll, bien contrôler la surchauffe et SR à 100% de demande.
Pour tes contacteurs qui ne collent pas bien vérifier tes connections, la continuité des fils commande/ sortie automate.
ETT est fiable et c'est du bon matériel, attention au filtres qui nécessitent beaucoup d'entretien, ne pas oublier un roof top c'est un aspirateur à poussière.