Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème armoire clim dantherm
Posté : 18-01-2014 17:42
Bonjour,
à partir du moment où tu es sûr de ta charge, que tu es sûr de ne pas avoir de pré-détente, que ton témoin ne bulle pas après le filtre...
que te reste t'il??
pas de crépine d'entrée sur ce modèle de détendeur??
bon, maintenant; soyons sérieux!!
si tu as du changer toutes ces pièces sur cette clim, c'est qu'il y a eu un problème majeur!!!!
l'ancien compresseur qu'avait-il? s'il a cramé et provoqué de l'acidité dans le circuit, j'espère que tu as bien nettoyé celui-ci avant de mettre le nouveau compresseur??
le détendeur est peut être colmaté à son entrée par des crasses?
l'ancien compresseur a bien sûr pu rendre l'âme suite à un défaut du détendeur?
donc si tu n'as pas rincer l'instal (au moins chasser les conduites à l'azote sous bonne pression) ; tirer au vide et casser celui-ci plusieurs fois (histoire d'avoir un max d'humidité dehors) car je suppose que ce circuit a été longtemps ouvert? etc... je te conseille de recommencer tes opérations de remplissage!!dans les règles de l'art
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
au fait, laisse passer les pop up venant du site: ce sont des MP provenant du site et de ses membres
à+
Message édité par : Aircofrigo / 18-01-2014 17:44
Message édité par : Aircofrigo / 18-01-2014 17:59
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7818&forum=92