Posté : 18-01-2014 18:03 icone du post

ah zut on c'est croiser!! j'ai complété ma réponse précédente pendant que tu es revenu.

avec ton détendeur tu règles ta surchauffe, donc ici tu l'ouvres pour diminuer la SC, ta BP va remontée , ton évap va mieux se remplir et ton air sera ainsi mieux refroidit.

n'oublies pas que les panneaux doivent être montés pour prendre tes mesures!!!!!!!!!!!!!!!!

sinon tout est faussé!!