Posté : 18-01-2014 18:31 icone du post

Citation : Olivier2111 

Non avec tous les panneaux a poste sinon bp plus basse car pas de débit d'air etc ....  


OK les panneaux sont mit,vérifie bien le sens de rotation de tes ventilos!! c'est du déjà vu : même s'il tourne à l'envers, tes turbines chassent l'air dans le bon sens, par contre; dans ce cas tu n'as pas le bon débit!!!

et tu me confirmes que l'air ambiant est à+10?? et que ça te donne une HP de +60 (16.4bar)???? car si c'est ça, t'as peut être aussi des incondensables dans ta clim!!!


Message édité par : Aircofrigo / 18-01-2014 18:34