Certes avec des incondensables la BP monte aussi comme la HP
maintenant c'est la base çà!!!
incondensables + détendeur trop serré ou prédétente = HP haute et BP basse.
n'oublions pas qu'ici ta HP flamble vraiment
ta SC devrait être normale voir trop petite avec des incondensables hors ici elle est quelque peu trop grande
ce qui me fait confirmer le cumul de pannes contradictoires.
tel que incondensable ou prob ventilo pour ta panne HP avec une panne BP en plus tel que le détendeur
et oui, j'ai l'esprit tordu!!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.