Bonsoir,
pour répondre à ta question de départ,
OUI le déréglage du détendeur peut expliquer le refoulement trop chaud; mais
NON le déréglage du détendeur dans ton cas ne peut expliquer 80°C et surtout le fait d'avoir un delta total de 50K sur le condenseur!!
Tu as 10 en ambiance, tu devrais avoir +/-35 en HP et tu as plus de 60
si ton détendeur est trop étranglé , alors ta HP devrait diminuée
Il y a un autre soucis; relis les propos d'aircofrigo qui lui semble connaître le type de matériel que tu as
Bon courage