Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » aspiration givre sur 4cm d'épaisseur!!!


Posté : 20-01-2014 18:52 icone du post

Salut,

J'ai déjà tâter de ce genre d'installation, si j'ai bien compris tu as utiliser le détendeur d'un circuit qui était hs?
Si c'est le cas tu n'aurais pas due, car pratiquement toutes les pannes sur ce type de circuit c'est des CP cramés pour manque de charge ou détendeur HS.
Met ton circuit en route, mesure la SC, ouvre le détendeur à fond, si elle s'améliore ( sans pour autant être bonne) et qu'il n'y a pas de pompage, change le détendeur.