Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » PAC rhoss kllixon manque de puissance


Posté : 28-01-2014 08:17 icone du post

bonjour a tous je suis a lutte avec une PAC RHOSS de 2008 monobloc 11 KW mono sur ballon tampon et production ECS.J'ai fais des relevés de 15 a 40° sortie d 'eau
T° ext 8°
le delta condensateur baisse de 3.5 a 2K
BP est stable
SC entre 5 et 6k
HP un peu haute 11k est stable
SR grimpe doucement de 8 à 15K
delta T evapo sur l'air 3K
aspi compresseur stable 8
refoulement compresseur explose de 50 à 110 et plus
j'ai controlé la charge elle est bonne
incondenssable ? j'ai tiré au vide 15 minute cassé a l'azote tiré au vide 2h cassé a l'azote tiré au vide et recharge avec du gaz neuf R410A 2.23 KG
suite a ce traitement elle a bien fonctionné 72 h monté en T° rapide ,régulation a 42 ,depuis ce matin après son premier dégivrage elle na plus de rendement elle peine a monter à 37° et coupe au klixon .
Si vous avez une idée je suis preneur
on ne leur avait pas dit que c'était impossible alors il l'on fait